RCD hinter RCD bzw. Sicherung

Diskutiere RCD hinter RCD bzw. Sicherung im Forum RCD (FI), PRCD, RCBO. Schaltungen und Probleme im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe zwei folgende Fragen und bräuchte eure Hilfe, welche Varainte besser, überhaupt erlaubt oder ob irgendwas dabei...
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #41
Sorry bei B 10 A LSS und Sicherung 16 A waren es 0,2 kA
Bei der B16 und 20 A Sicherung sind es 0,3 kA
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #42
Muss ich mir da noch irgendwie Sorgen wegen der Länge der Leitung machen?

Sind eventuell insgesamt ca 20-25m. Für 1,5mm² und 2,5mm² in Ordnung?
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #43
Wie sieht es denn bei 1,5mm² aus und wie genau bei 2,5mm² bei einer groben Länge von ca 25m....
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #44
Bei 1,5 mm² und 25 m sind 16 A zuviel, aber selbst 10 A bedeuteten trotzdem 2300 VA Belastbarkeit (einphasig).
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #46
Da wären 16A möglich. Das Problem, dass es mit 1,5mm² bei 16A nicht geht, liegt daran, dass die dünnere Leitung einen höheren Widerstand hat und sich stärker erwärmt. Dadurch würde der Spannungsfall bei höherer Belastung über den zulässigen Wert von insgesamt 3% steigen.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #47
20A macht keinen Sinn und ist nicht slektiv.
Spätestens wenn da mal eine Wallbox hinkommt wirst Du auch im Carport 35A Absicherung brauchen.
Ich sehe aber immer noch keinen Sinn in der UV für den Carport wenn da nur Steckdosen und Licht hin sollen.

Sicherung und FI im Hauptverteiler 1x16A und den Carport dort direkt mit passender Leitung anklemmen.
Der Sinn des Kastens im Carport erschließt sich mir nicht bei diesem Aufbau.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #49
oder auch noch mehr je nach Länge und Spannungsfall.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #52
Ja ok.

Ich habe jetzt aber folgendes Problem. Bin eben bei der Umsetzung.

Ich habe das Problem, dass der FI bei meinen Lampen immer fliegt.
Sobald ich den Luchtschalter umlege, fliegt der RCD.
Bei der Verdrahtung sollte nichts falsch sein, das habe ich bereits kontrolliert.
Die Steckdosen funktionieren einwandfrei.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #53
Auch hier wieder: Ohne Messung keine Fehlerermittlung.
Möglich neben einem tatsächlichen Defekt der Leuchte ist ein Fehlerstrom im Einschaltmoment durch Kompensationsbauteile.
Dann würde nur ein kurzzeitverzögerter FI helfen.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #54
Das ist aber der Fi, der schon in der UV des Hauses verbaut ist. Wie ist das da möglich?
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #55
Auch hier wieder: Ohne Messung keine Fehlerermittlung.
Möglich neben einem tatsächlichen Defekt der Leuchte ist ein Fehlerstrom im Einschaltmoment durch Kompensationsbauteile.
Dann würde nur ein kurzzeitverzögerter FI helfen.
Es sind aber auch Lampen mit Bewegungsmelder verbaut, die nicht am Lichtschalter hängen. Wo ist dann dort das Problem
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #56
Ohne Messung keine Erkenntnis.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #58
Den Fehlerstrom mit einer entsprechenden Stromzange.
Den Isolationswiderstand mittels Isoprüfers, provisorische Erstmessung mit Multimeter.
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #59
Kann es aber auch mit einer Übergänge des Kabels zu tun haben?
 
  • RCD hinter RCD bzw. Sicherung
  • #60
Jetzt funktioniert alles ‍♂️

Hatte Testweise die Zuleitung zu 2 etwas weiter entfernten Lampen getrennt und nach einiger Zeit wieder angeschlossen. Schon hat alles funktioniert
 