Ich habe heute Folgendes vorgefunden:
PV-Firma hat PV-Anlage mit Batteriespeicher, 2-Richtungszähler und ÜSS installiert. Der ÜSS (Kombiableiter Typ 1, 2, 3) sitzt im NAR auf 4 Sammelschienen. Der PE/PA-Anschluss ist mit 10mm² durch den ganzen Zählerschrank, durch Zwischendecke o.ä. in den Nebenraum auf eine neu gesetzte PAS verdrahtet (Länge geschätzt 8-9m). Von dort geht es ca. 6-8m zur HES.
Wie seht ihr das? Stichwort: max 0,5m zwischen den aktiven Leitern und dem PE.
PV-Firma hat PV-Anlage mit Batteriespeicher, 2-Richtungszähler und ÜSS installiert. Der ÜSS (Kombiableiter Typ 1, 2, 3) sitzt im NAR auf 4 Sammelschienen. Der PE/PA-Anschluss ist mit 10mm² durch den ganzen Zählerschrank, durch Zwischendecke o.ä. in den Nebenraum auf eine neu gesetzte PAS verdrahtet (Länge geschätzt 8-9m). Von dort geht es ca. 6-8m zur HES.