Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN

Diskutiere Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, ich habe folgendes Problem in meiner kleinen Hausverteilung: Ich suche einen RCBO FI/LS 10 oder 13 A, TE2, aber für 2 Aussenleiter +...
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #21
Absoluter Platzmangel, welcher nicht mal ein Zusatz AP-Gehäuse zulassen würde.
Bei etwas mehr Infos und Fotos könnte man eine Lösung finden.
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #22
ui, da stifte ich glaub etwas Verwirrung.
Situation ist folgende. Altbau, Zuleitung ab Bezüger (Zählervor-)sicherung 2LN 20A.
Zuleitung in die Garage 4x1.5 2LNPE. Auf der Garage stehen 2 Balkon-Solaranlagen
(je 2 Panels a 400W) mit je einem Deye 800W Wechselrichter
:rolleyes:.
-OT: Die Verdrahtung und der Wohnungsverteiler hatte ich vor über 10 Jahren mal von
TNC Schema 3 auf TNS "modernisiert". Einzelne Gruppe konnte leider nicht
ausgewechselt werden, da Drähte sich nicht mehr bewegen liessen... -EOT:

https://www.watercar.ch/bilder/UV-1.OG.jpg

https://www.watercar.ch/bilder/UV-Haus.jpg

Das erste Bild stellt meine UV dar... Das zweite, die in einer Wandholzkiste mit Pical ausgekleidete Hausverteilung.
Links Parterrewohnung, alles noch TNC, in der mitte allgemein, mit Rundsteuerempfänger und rechts, mit dem
alten Schlumberger Zähler, das Corpus Delicti. Also Platzmangel pur...

mfg Peter
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #23
Dann werf die Ganzen LSS und LS/FI raus und ersetze diese durch passende Siemens FI/LS Schalter in einer TE breite.
Schon sind 4 TE frei.
dann den 2pol Automat gegen einen 4poigen FI/LS und es bleiben immer noch 2,5TE übrig.
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #24
Und was ist jetzt genau das Problem?

1600W(die real nie erreicht werden) sind doch kein Problem für den 13A FI/LS?
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #25
Problematik ist, dass die ganze Wohnungsinstallation über 2 verschiedenen Phasen läuft, also auch die Grundlast verteilt ist...
PV ist am FI/LS der Garage angeschlossen, also nur 1 Phasig. Da 2 WR vorhanden sind, wäre es idealerweise so, dass jeder WR über ne separate Phase speisen würde.. -> so entstand der Beitrag wegen 2 Phasigen FI/LS in max 2TE Breite.
Der Siemens FI/LS 1TE wird das Prob nicht lösen, da nur 1 Nulleiter in der 2LNPE Zuleitung der Garage vorhanden ist...

mfg Peter
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #27
Wozu sind denn die blauen Schalter da? Meldekontakt wenn die Sicherung auslöst?
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #29
Das sind Neutralleitertrenner, Herr Sachverständiger.
 
  • Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN
  • #30
Und was entsetzt unseren "patois" nun daran schon wieder?
 
Thema: Gesucht: RCBO 10A / 13A 30mA in 2 TE Breite, aber 2LN