- Sternpunkterdung? Frage
- #61
Nochmal der Sternpunkt ist im TT-Netz und auch im TN- Netz geerdet. Gehen wir vom TN-Netz aus da ist der PEN beim TN-C am Sternpunkt geerdet und dieser Leiter ist PE und N in einem. Beim TN-S-Netz ist der Sternpunkt auch geerdet aber PE und N werden als einzelne Leiter geführt.
So nun haben wir aber ein TN-C-S-Netz bei Netzbetrieb. Der PEN wird aufgeteilt in PE und N . Ab diesem Punkt hast du ein TN-S-Netz. Nun baust du ein Ersatznetz . das kannst du als TN-C Netz ausführen oder wie gefordert als TN-S-Netz.
Beim TN-S-Netz ist der Mittelpunktsleiter direkt mit dem Erder verbunden und somit ist auch der N geerdet. PEN und PE dürfen in Deutschland nicht geschaltet werden weil sonst die Erdung aufgehoben wird. Im TN-S-Netz darf aber der N geschaltet werden. Durch das Schalten des N gibt es immer nur eine Einzige Verbindung von N und PE .
In Deinem Beispiel mit dem Schaltkontakt und bei versagen dieses Kontaktes liefert deine Ersatzstromquelle aber ein IT-Netz Ohne eine wirksame Schutzmaßnahme!
Im Netzbetrieb ist der N und der PE über die Trennstelle mit dem PEN verbunden und somit ist auch der N geerdet.
Im Ersatzstrombetrieb sind PE und N mit dem Mittelpunktleiter verbunden und somit auch geerdet ohne das ein PE geschaltet wird. Noch etwas eine Nullung gibt es nur im TN-C -Netz! Nullung kommt vom Nullleiter ( Neu PEN )
So nun haben wir aber ein TN-C-S-Netz bei Netzbetrieb. Der PEN wird aufgeteilt in PE und N . Ab diesem Punkt hast du ein TN-S-Netz. Nun baust du ein Ersatznetz . das kannst du als TN-C Netz ausführen oder wie gefordert als TN-S-Netz.
Beim TN-S-Netz ist der Mittelpunktsleiter direkt mit dem Erder verbunden und somit ist auch der N geerdet. PEN und PE dürfen in Deutschland nicht geschaltet werden weil sonst die Erdung aufgehoben wird. Im TN-S-Netz darf aber der N geschaltet werden. Durch das Schalten des N gibt es immer nur eine Einzige Verbindung von N und PE .
In Deinem Beispiel mit dem Schaltkontakt und bei versagen dieses Kontaktes liefert deine Ersatzstromquelle aber ein IT-Netz Ohne eine wirksame Schutzmaßnahme!
Im Netzbetrieb ist der N und der PE über die Trennstelle mit dem PEN verbunden und somit ist auch der N geerdet.
Im Ersatzstrombetrieb sind PE und N mit dem Mittelpunktleiter verbunden und somit auch geerdet ohne das ein PE geschaltet wird. Noch etwas eine Nullung gibt es nur im TN-C -Netz! Nullung kommt vom Nullleiter ( Neu PEN )