Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen

Diskutiere Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hi, ich hätte eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: Lösung: 400V...
D

Das_Monchi

Beiträge
31
  • Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  • #1
Hi, ich hätte eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab:
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-10-33-png.23506/

https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-11-20-png.23507/

Lösung: 400V, 400V, 400V, 228V, 228V, 228V, 227V, 227V, 227V, 0V

https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-13-30-png.23508/
da)
Ik = V0/Zs also 227V/0,41Ohm = 553,65A

db)
Ia = 5x In also 5x16A = 80A
Abschaltbedingung ist erfüllt da Ik mit 553,65A größer als Ia mit 80A
 
  • Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  • #2
Also bei Aufgabe C sehe ich keine Drehstromsteckdose, so dass das Ergebnis nur vermutet werden kann
 
  • Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  • #3
Ich bin mir nicht sicher wie die frage C überhaupt gemeint ist, vermutlich wirklich wieder so eine IHK Fangfrage. Ich denke für die Antwort so würde ich zumindest Teilpunkte bekommen.
 
  • Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  • #4
Imho werden halt nur die Felder befüllt, die zutreffen, die anderen würde ich freilassen.
Widerspricht zwar der angegeben Lösung, aber die ist imho unsinnig.

Also z.B.:
L1-N: 228V
L1-Pe: 227V
N-Pe: 0V
 
  • Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  • #5
Daran hab ich auch gedacht, ein guter Hinweis wären auch die zehn Felder aber nur vier Punkte, wobei ich nicht weiß ob die 4. Messung aus d evtl. mit rein muss.
 