Nicht ganz, wenn auf einem TN-C-S Netz ohne Anlagen-Erder ein Erdschluss hast und dein Wohl alleine von Schmelzsicherungen abhängt die lediglich bei einem satten Kurzschluss durch sind, es gab keinen FI live erlebt vor der Sanierung des betreffenden Gebäudes. Im Zuge der Sanierung wurde ein neuer Hausanschluss gelegt, jede Wohnung bekam Drehstrom um ein DLE versorgen zu können, die Netzform ist geblieben und in den neuen Verteilern gab es dann auch FIs. Sprich die Netzform alleine sagt erstmal noch nichts über die Sicherheit aus, wenn man die örtlichen Gegebenheiten der Installation nicht kennt. Ein EVU kann dir auch keine Garantie geben das der PEN auf Lebenszeit niederohmig bleibt, daher in Neubauten neben einem FI auch ein Anlagen-Erder vorhanden sein muss. In unserem Objekt haben wir seit Erstellung 1972 ein TT und es gab bisher nie Probleme, und selbst ein 40A - 0,5A FI hat hier ebenfalls live erlebt beim Kumpel der bei eingesteckter Wasserpumpe vom Aquarium gefummelt hat ausgelöst, ohne das er einen Schlag bekam. Dann kann die Erdung hier so schlecht nicht sein. Den aber kurz nach dem Umzug gegen eine 30mA Variante ersetzt habe die bei noch weniger Fehlerstrom fällt, als die 500mA Variante. EMV freundlicher im Zuge der verstärkten Digitalisierung ebenfalls.