TT vs TN Netz

Diskutiere TT vs TN Netz im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Kann es sein, dass bei einer suboptimalen Anlagenerdung (z.B. Alterskorrosion) das TN-C-S Netz im Vergleich zum TT Netz einen sichereren Betrieb...
H

Harry Hole

Beiträge
1.656
Kann es sein, dass bei einer suboptimalen Anlagenerdung (z.B. Alterskorrosion) das TN-C-S Netz im Vergleich zum TT Netz einen sichereren Betrieb ermöglicht was die Funktion von LS und FI angeht ?
 
Harry schau dir doch mal die Netzformen an. Kleiner Tipp beim TT-Netz hängt dein Wohl und wehe am Anlagenerder+ FI + Betriebserder des Trafos.
 
Jein. Der RCD wird bei einem Erdschluss z. B. durch eine Person genauso funktionieren. Was nicht mehr so gut funktioniert im TT, das ist der Schutzleiter, denn dieser hängt einzig am Erder. Deswegen schadet es nicht, diesen alle paar Jahre zu überprüfen.

Es kommt also wie so oft auf den Fehlerfall an. Bei TN-C-S hast Du in alten Anlagen andere Probleme, die z. B. bei TT nicht auftreten können (z. B. PEN-Unterbrechung).
 
Harry schau dir doch mal die Netzformen an. Kleiner Tipp beim TT-Netz hängt dein Wohl und wehe am Anlagenerder+ FI + Betriebserder des Trafos.

Genau das ist mir gerade aufgefallen deshalb die Frage.
Im Prinzip würde man beim TT durch Zi Zs Messung (wenn eine größere Differenz bei den Messwerten vorhanden ist) eine sich verändernde schlechte Erdung eher feststellen als im TN-C-S Netz, korrekt ?
 
Das TN-C-S Netz ist im Bezug auf den Schutz bei Fehlern dem TT netz immer weit voraus.

Der Schutz bei Fehlern setzt im TT Netz allein auf den FI der an sich deutlich anfälliger ist als eine Sicherung.
Nicht ohne Grund sind FIs regelmäßig zu prüfen und haben eine Testtaste.

Das TT Netz ist die Notlösung für schlechte Netze die keinen PEN hin bekommen.
 
Nicht ganz, wenn auf einem TN-C-S Netz ohne Anlagen-Erder ein Erdschluss hast und dein Wohl alleine von Schmelzsicherungen abhängt die lediglich bei einem satten Kurzschluss durch sind, es gab keinen FI live erlebt vor der Sanierung des betreffenden Gebäudes. Im Zuge der Sanierung wurde ein neuer Hausanschluss gelegt, jede Wohnung bekam Drehstrom um ein DLE versorgen zu können, die Netzform ist geblieben und in den neuen Verteilern gab es dann auch FIs. Sprich die Netzform alleine sagt erstmal noch nichts über die Sicherheit aus, wenn man die örtlichen Gegebenheiten der Installation nicht kennt. Ein EVU kann dir auch keine Garantie geben das der PEN auf Lebenszeit niederohmig bleibt, daher in Neubauten neben einem FI auch ein Anlagen-Erder vorhanden sein muss. In unserem Objekt haben wir seit Erstellung 1972 ein TT und es gab bisher nie Probleme, und selbst ein 40A - 0,5A FI hat hier ebenfalls live erlebt beim Kumpel der bei eingesteckter Wasserpumpe vom Aquarium gefummelt hat ausgelöst, ohne das er einen Schlag bekam. Dann kann die Erdung hier so schlecht nicht sein. Den aber kurz nach dem Umzug gegen eine 30mA Variante ersetzt habe die bei noch weniger Fehlerstrom fällt, als die 500mA Variante. EMV freundlicher im Zuge der verstärkten Digitalisierung ebenfalls.
 
Wie oft wollt ihr eigentlich noch darüber philosophieren, welche Netzform jetzt die Bessere ist?

Jede Art hat unbestreitbar ihre Vor- und Nachteile. Die Frage ist nur für Wen und für Was.

Davon abgesehen, hat man als Anschlussnehmer eh so gut wie nie die Wahl, sondern muss mit dem arbeiten, was man vorgeschrieben bekommt.
 
In Österreich z.B.: die Nullungsverordnung, die jedem Neztbetreiber ein TN, und die diversen TAEVs der Neztbetreiber die bei der Kundenanlage ein TNCS vorsieht.
 

Als auch in Teilen von Niedersachen, um diesen Umstand war ich beim Bezug meiner WH im MFH recht erfreut. Die Verkabelung seit 50 Jahren intakt ist, und ich lediglich den Inhalt des Verteilers erneuern brauchte, während andere erstmal die ganze Verkabelung ab HAK erneuern musste, im Fall eines Kollegen der eine Doppelhaushälfte gekauft hat für viel Kohle noch die Elektrik sanieren musste, dafür das Haus günstig bekommen hatte.
 
Wenn das letzte TN-C gefallen ist, die letzte Hauptleitung vieradrig ohne grün-gelb ist, niemand mehr weis, was ein PEN ist, dann wird man auch in Thüringen merken, dass ein Umbau auf TN-C-S ein viel zu großer Aufwand ist. Schließlich bemühen wir uns seit üner 30 Jahren, alles auf TT umzustellen und sind heute noch lange nicht fertig damit.
 
4 adrig ist 4 adrig. Ob da jetzt ein N im TT oder ein PEN im TN im Boden liegt, ist doch egal.
Kein Netzbetreiber der TT liefert, verlegt 5 adrig.
 
Muss ja auch nicht.
Es reicht völlig, vom HAK eine Verbindung zum PA zu schaffen.
Und der Netzbetreiber darf auch blaue PEN-Leiter verlegen.
 
Thema: TT vs TN Netz