- Sichert ein RCD auch ohne N-Leiter?
- #21
Müsst Ihr eigentlich über zig Beiträge um absolut unnötige und nicht relevante Begriffsdefinitionen streiten, die dem TE absolut nicht weiterhelfen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
War sicher ein vereinfachtes Beispiel für eine 2 Pol. RCD. Um Auszubildende nicht mit den Besonderheiten von Drehstrom zu belasten.dass der RCD L und N überwacht
Klar geht das auch ohne N.
Der N am RCD Eingang wird oft für die Prüftaste verwendet. Also am Eingang anschließen oder anderen RCD ...
Zurück zum Kern meiner Fragestellung:
Wenn der RCD den L nicht braucht kann ich im Versuch einen 230V Stromkreis von L zum RCD, zum LSS, zu 100 Watt Birne und dann zum Schutzleiter bauen und der RCD löst tatsächlich aus?
Vielen Dank nochmal an alle für die Hinweise.
Wenn das so funktioniert (vielleicht liege ich ja voll daneben?) wie soll dann bei einem einphasigen RCD ohne N eine Magnetismusänderung geschehen? Hätte dann ein Erdfehlerstrom nicht dieselbe Auswirkung auf den Ringkern wie ein Abschalten des Verbrauchers?
DankeEinfacher und sicherer geht das mit der Lastzuschaltung vom 2 Pol. Spannungsprüfer beim 30 mA RCD
Wenn das geht wäre schön. Die RCDs sind ja durch Vor"sicherungen" "gesichert" und stören sich nicht an den 8×16A. Und für die TAB muss ich, glaube ich, nur VDE-hörig sein und nicht DIN-getreu.Wobei die DIN hier wohl nicht verbindlich ist.
Du kannst auch mit dem Elektriker vereinbaren, dass die RCD gegen DIN auf Kundenwunsch mit 8 LS-Schalter nachgeschaltet aufgebaut werden.