Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?

Diskutiere Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, sind solche Messingklemmen für N und PE in Unterverteilungen noch erlaubt? Wie zB die Hager KM11 Oder muss eine rundum isolierte N-Klemme...
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #21
die offenen darfst Du auch verbauen, aber eben NICHT in Schutzklasse II Verteilern und um diese ging es hier.

Nur weil du etwas nicht verstehst oder richtig lesen kannst ist es nicht zusammenhanglos.

Kollege, das ist und bleibt Humbug was du da erzählst.
Wie kommst du auf das schmale Brett?
Natürlich dürfen die auch in SKII Verteilern vernbaut werden.
Und auch in einem SKI Verteiler muss die N-Klemme isoliert gegenüber dem Verteilergehäuse aufgebaut werden.
Logisch oder?
Um nichts anderes geht es! Nochmal: Mit dem Berührungschutz hat das nichts! zu tun!
 
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #22
Isoliert und Schutzisoliert sind zwei paar Schuhe.
in einem SKI Verteiler reicht zu jedem aktiven Teil eine einfache Basis (Funktionelle) Isolation.
Eine Basis Isolierung kann man auch ausreichend durch passenden Abstand herstellen.

Schutz oder verstärkte Isolierung ist durch Abstand nicht her zu stellen und bedarf zusätzlicher Maßnahmen.
 
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #23
Was sollen mir diese Sätze jetzt sagen?
Etwa das du recht hast? Mitnichten...

Nur mal so:
In einen Zählerschrank (Schutzklasse II) befindet sich doch üblicherweise ein 40mm Sammelschienensystem. Erlaubt oder verboten?

Kann mir die Antwort: "Das ist ja was anderes" schon ausdenken...
 
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #24
eigentlich nicht und mir gefällt das auch nicht.

Wöhner Crossbord fände ich da deutlich angebrachter, oder eine Isolierung der blanken Schienen.
 
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #25
Kannste alles machen wenn du lustig bist, gefordert ist es nicht!!!
 
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #26
nö kann man nicht da in dem Bereich wieder der blöde VNB mitmischen will.
 
  • Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?
  • #27
Hallo Leute danke für eure vielen Infos. Die Frage hat sich eigentlich mittlerweile erledigt, denn ich habe die Unterverteilung in Absprache mit meinem Elektriker neu aufgebaut.
Neue Unterverteilung, ok so?
 
Thema: Messingklemmen in Unterverteilung für N und PE noch erlaubt?

Ähnliche Themen

Selbstkontaktierende PE-Reihenklemmen in SK II-Unterverteilung

Frage zur Zulässigkeit einer neuen UV

TN-C und TN-C-S System gemischt? (komplex)