Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer?
 
Warum sollte man einen C-Automaten verbauen? Ein DLE hat keinen Einschaltstrom, das ist eine rein ohm'sche Last.
FI kann entfallen, wenn der DLE fest angeschlossen ist.
 
Ein FI ist zwar normativ nicht gefordert, aber auf jeden Fall sinnvoll.
 
Ob ein FI erforderlich ist, hängt von der Netzform ab. Im TT brauchst du einen. Weshalb solllte man im TNCS auf den Schutz verzichten? :oops:
 
Vor allem braucht man für den DLH ab 12kW eine Genehmigung vom Netzbetreiber.
 