Neueste Aktivitäten

  • E
    ego1 antwortete auf das Thema 32A / 2-Phasen Kabel durch Sockelleiste.
    Wozu sollte man die benötigen?
  • E
    ego1 antwortete auf das Thema Fi löst ständig aus.
    Das versteht der Laie meist unter einer Reihenschaltung!
  • E
    elo22 reagierte auf den Beitrag von Hemapri im Thema Fi löst ständig aus mit Like Like.
    Doch, das ist ein Problem. Kannst du mal erklären, was der Unsinn soll? Schließe die FI einfach parallel zueinander an und achte darauf...
  • E
    elo22 reagierte auf den Beitrag von Stromberger im Thema Fi löst ständig aus mit Like Like.
    FIs in Reihe sind, solange es keine selektiven FIs sind, völlig unsinnig, weil sie unkalkulierbar auslösen (A, B oder beide)...
  • H
    Hemapri antwortete auf das Thema Fi löst ständig aus.
    Wozu ein Klemmblock? Du klemmst die Zuleitung auf den einen FI und von dort geht man mittels Verbindungsleitung von der gleichen Seite...
  • N
    Niklazo antwortete auf das Thema Aufputzinstallation im „Britischen Stil“.
    Hallo Hemapri, und danke für deine Antwort. Normalerweise spricht ja nichts gegen eine Einzeldraht Verlegung im Installationsrohr und...
  • E
    ennenn24 antwortete auf das Thema Fi löst ständig aus.
    Die UV ist bis oben hin voll, da kann ich keinen Klemmblock mehr setzen und bevor ich die 4 mm² Zuleitung und die 10mm² Leitung in eine...
  • Strippe-HH
    Strippe-HH antwortete auf das Thema Suche: CEE 16A Aufputzstecker aus Edelstahl.
    Genau dort. Das wird bei Wohn oder Büro-Containern immer so gemacht. Man sieht es auf dem Bau und in Flüchtlingsunterkünften.
  • H
    Hemapri antwortete auf das Thema Fi löst ständig aus.
    Doch, das ist ein Problem. Kannst du mal erklären, was der Unsinn soll? Schließe die FI einfach parallel zueinander an und achte darauf...
  • H
    Hemapri antwortete auf das Thema Aufputzinstallation im „Britischen Stil“.
    Auch für Rohre gibt es extra standartiesierte Aufputzdosen, wo man die Rohre einführen kann. Gleiches gilt für Aufputzgehäuse. Auch für...
  • S
    Stromberger antwortete auf das Thema Fi löst ständig aus.
    FIs in Reihe sind, solange es keine selektiven FIs sind, völlig unsinnig, weil sie unkalkulierbar auslösen (A, B oder beide)...
  • E
    Hallo. Ich habe heute eine bestehende Anlage abgeändert. Es geht um eine kleine Unterverteilung(2 Reihen). Vorher war alles auf...
  • E
    Elektrobastlerhh reagierte auf den Beitrag von Strippe-HH im Thema Suche: CEE 16A Aufputzstecker aus Edelstahl mit Like Like.
    Solch ein Einspeise Stecker würde ich eher am Heck des Containers anbringen anstatt an der Seite. Da ist der geschützter.
  • E
    Elektrobastlerhh antwortete auf das Thema Suche: CEE 16A Aufputzstecker aus Edelstahl.
    Ab Heck oben..
  • H
    Hemapri antwortete auf das Thema 32A / 2-Phasen Kabel durch Sockelleiste.
    Genau das ist der Grund. Die Adern würden nie bis oben an den FI reichen. Für eine Hauptleitungsklemme ist leider auch kein Platz und...
Zurück