O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.631
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
- Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
- #241
Wir waren doch schon beim Sprechen und Hören oder?
die Klemmen b und c sind dafür vollkommen egal.
Auch in der Mittelstellung kann die Lautstärkeeinstellung an alten Anlagen zu gering sein, stelle die erst mal komplett auf 100%.
Wenn die Drähte vertauscht sind geht da nichts kaputt, die Teile sind da sehr robust.
An den Klemmen 9,11,12 kann man auch Spannungen messen.
Welche wann da meßbar sind, kannst Du im Handbuch 6+n von Siedle nachlesen https://www.google.com/url?sa=t&sou...wQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3Lk8nwnTu95qAwAPlZearp
Das ist das absolut wichtige Dokument für das Arbeiten an den Anlagen.
die Klemmen b und c sind dafür vollkommen egal.
Auch in der Mittelstellung kann die Lautstärkeeinstellung an alten Anlagen zu gering sein, stelle die erst mal komplett auf 100%.
Wenn die Drähte vertauscht sind geht da nichts kaputt, die Teile sind da sehr robust.
An den Klemmen 9,11,12 kann man auch Spannungen messen.
Welche wann da meßbar sind, kannst Du im Handbuch 6+n von Siedle nachlesen https://www.google.com/url?sa=t&sou...wQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3Lk8nwnTu95qAwAPlZearp
Das ist das absolut wichtige Dokument für das Arbeiten an den Anlagen.