Diskutiere Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag zusammen, folgende Situation. Die Anschlüsse unter anderem auch für Strom sind in einem (Neubau) Waschraum. Dort ist aber kein Platz...
R

Rissmann

Beiträge
1
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #1
Guten Tag zusammen,

folgende Situation. Die Anschlüsse unter anderem auch für Strom sind in einem (Neubau) Waschraum. Dort ist aber kein Platz für einen Zählerschrank gewesen weshalb man eine 18m 5x25mm lange Zuleitung zur Garage gezogen hat. In der Garage ein getrennter Raum. Nun sagt der Energieversorger, dass der Zähler neben dem HAK sein muss und die Strecke zu weit wäre. Laut Technischen Anschlussbestimmung der Energieversorger ist aber keine genaue Entfernung festgesetzt.
Hattest Ihr schonmal so ein Fall? Und wie würdest Ihr damit umgehen bzw. Welche Lösungen hättet Ihr parat?

Vielen Dank schonmal im Voraus
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #2
Ist die Leitung UP verlegt ?
Das gibt bei uns ab und zu Stress weil es theoretisch uneinsehbar abgezweigt werden könnte
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #3
M.W. ist nur eine aP-Montage der Hauptleitung gem. TAB zulässig.
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #4
Sofern ich weis, muß lediglich ein Spannungsfall von 0,5 % eingehalten werden. Bei 18 Metern und einer Absicherung von 50A reichen 25mm² aus, bei 63A sind 35mm² notwendig. Eine generelle Vorschrift, dass der Zählerschrank neben dem HAK zu sitzen hat, gibt es nicht. Es gelten die jeweils aktuellen TAB des Netzbetreibers.
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #5
Die Vorgabe existiert nicht.
allerdings wird es nötig neben dem HAK einen zusätzlichen Kasten für den Überspannungsschutz Typ 1zu setzen und im Zählerschrank auf Grund der Länge nochmals einen Typ 2 Ableiter ein zu bringen
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #6
Und wieviele Häuser in der BRD haben das nicht und wieviele sind deswegen abgebrannt/ Personenschaden ist entstanden? Der Versorger hat davor nen halben Km Leitung, am besten Oberleitung, ohne jedes und alles
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #7
Gelöscht
 
  • Abstand Zählerschrank/Stromzähler zum HAK
  • #8
Das Versorgungsnetz hat erst mal keine Empfindlichen Bauteile die vor Überspannung geschützt werden müssen und auch befinden sich erst mal nicht Dauerhaft Personen in unmittelbarer Nähe die Schaden nehmen können.

Neu heißt aktuelle Norm Anwenden, ob das andere nicht tun und wie viel an deren Anlagen passiert ist erst mal uninteressant.
 